科普回答:故障分析:不能进行市电向逆变供电转换,说明市电向逆变供电转换部分出现故障,要重点检测: ——蓄电池电压是否过低,蓄电池保险丝是否完好; ——若蓄电池部分正常,检查蓄电池电压检测电路是否正常; 若蓄电池电压检测电路正常,再检查市电向逆变供电转换控制输出是否正常。
查看详情 →
科普回答:故障分析:蓄电池保险丝熔断,说明蓄电池供电流过大,检测步骤如下: ——逆变器是否击穿; ——蓄电池电压是否过低; ——若蓄电池电压过低,再检测蓄电池充电电路是否正常; ——若蓄电池充电电路正常,再检测蓄电池电压检测电路工作是否正常。
科普回答:故障分析:不能进行逆变供电向市电供电转换,说明逆变供电向市电供电转换部分出现了故障,要重点检测: ——市电输入保险丝是否损坏; ——若市电输入保险丝完好,检查市电整流滤波电路输出是否正常; ——若市电整流滤波电路输出正常,检查市电检测电路是否正常; ——若市电检测电路正常,再检查逆变供电向市电供电转换控制输出是否正常。
科普回答:您好,感谢您对科普的信任,很高兴为您解答! 故障分析:逆变器有输出说明末级驱动电路基本正常,变压器有噪音说明推挽电路的两臂工作不对称,检测步骤如下: ——检查功率是否正常; ——若功率正常,再检查脉宽输出电路输出信号是否正常; ——若脉宽输出电路输出正常,再检查驱动电路的输出是否正常。
科普回答:您好,感谢您对科普的信任,很高兴为您解答! 根据上述故障现象可以判断:该故障是由蓄电池电压过低,从而导致UPS启动不成功而造成的。拆下蓄电池,先进行均衡充电(所有蓄电池并联进行充电),若仍不成功,则只有更换蓄电池。